深圳某电力公司红外线热成像仪应用案例

时间:2022-10-13 阅读:1058 回复:0

87

主题

87

帖子

278

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
278

该公司坐落在风景秀丽的深圳西部前海湾某岛上,项目总设计装机容量为6×390MW,分两期建设,其中一期装机容量3×390MW。一直运用最新的管理理念、最新的管理手段;长期以来一直与我公司保持着良好的合作关系,是国内设备管理水平最高的火力电厂之一。由于电厂的特殊性,热像监测一直以来是电厂的一个重点,早在多年前,该电位就从我公司购进多台热像仪,用于设备巡检与故障监测,取得良好的效果。
      红外热成像仪是利用现代高科技手段,对运行设备进行无接触检测的一种设备。使用红外热成像仪可以得到电气设备、阀门、保温、电动机、轴承以及处于探测器温度范围内的任何设备的热像图。发电厂应用红外热成像仪进行扫描的范围主要包括锅炉热保温部分、蒸汽管道、热风道、除尘器烟道、输煤皮带、阀门、电动机控制中心、电气控制盘、变压器、升压站设备、电路板、电缆接头等。
      广前电力自采用热像仪进行巡检与故障监测以来,发现了大量设备缺陷,避免了许多设备事故的发生,减少损失上百万。该仪器在状态检修工作中发挥的作用,是实现状态检修以来最明显和最成功的。发现的设备缺陷类型主要有:高压设备接头发热、变压器箱体涡流损耗、锅炉汽机方面的问题、阀门保温、高压电机引线发热、端子排端子发热、电路板发热、电缆鼻子发热等。另外热成像仪的应用,解决了高压绝缘子的检零、避雷器在线检测、开关内部触头的间接检测等问题。下面举几个典型的应用实例。   
      1 锅炉方面的应用
      一期5号炉投产以来,5B上轴承漏灰、漏热严重。13年6月,5号炉临修前,使用红外热成像仪从多个角度检查漏风情况并做详细记录,找到了确切的漏点,临修后上轴承温度由80℃下降到47℃,解决了存在几年的遗留问题。
      2 高压电机引线方面的应用
20190830162003416.jpg
  采用红外热成像仪对电机接线盒外三相电缆和接线盒温度进行定期检测后,把电机接头过热事故减少到了最低程度。如1号炉甲排电机接线盒外电缆温度达到130℃以上,由于及时发现,及时停电检修,避免了一次重大事故。
      3 高压设备电气接头方面的应用
      定期用红外热成像仪检测所有高压电气设备,可及时发现并消除设备隐患,避免异常事故的发生,为开关实行状态检修提供有力的依据。
20190830162134992.jpg
     4 端子排、电路板方面的应用
     定期用红外热成像仪检查端子排、电路板,可及时发现隐患,避免因端子排端子过热引起跳闸事故和很多重要电路板的损坏及设备的跳闸。
     5 变压器方面的应用
     使用红外热成像仪发现了变压器上下节油箱的部分连接螺栓发热的缺陷,个别螺栓温度已经达到120℃以上,严重威胁了变压器的安全运行。而因漏磁通产生的涡流损耗,引起的螺栓发热缺陷平时是很难发现的。
     6 低压电气设备方面的应用
     发现了大量的低压电气设备接头过热、母排接头过热、刀闸过热、保险口过热、接地线过热等缺陷。如发现400 V一接地螺栓严重过热(130℃),原因是接地扁铁未正确连接在地网上。而这样的缺陷平时很难发现,也容易造成人身伤害。
     7 电缆接头方面的应用
对电缆中间接头进行编号,定期用红外热成像仪进行监测和分析,把电缆接头隐患消灭在萌芽状态,因而再也没有发生过电缆中间接头过热事故。
     8 保温方面的应用
     用远红外热成像技术完全可以检查出大面积保温的薄弱环节 ,大修时可以只拆除保温薄弱的地方,既解决了问题,也节省了大量费用。
     9 阀门内漏方面的应用
     只要管道内介质与环境温度存在一定的差值, 通过红外热成像仪能对阀门进行红外检测和分析,确认内漏的阀门及内漏的程度。但由于阀门、管道有保温、铁皮,给分析内漏的程度和原因带来了一定的困难。如果阀门、管道上没有保温,内漏的阀门就容易判断出来。特别是很多管子的阀门接到总管很难确定哪个阀门泄露时,使用红外热成像仪能很快查出泄露的阀门并加以更换,避免了工作的盲目性,节省了费用。
     10 其它方面的应用
     可在二极管、插件板、电机轴承、电缆中间接头、发电机碳刷等方面应用。